P1-poort 'slimme meter' | Eneco Community
beantwoord

P1-poort 'slimme meter'

  • 28 november 2012
  • 86 reacties
  • 31214 Bekeken

Ik lees zelf de P1-poort uit van mijn 'slimme meter'. Echter bij het actueel vermogen wordt alleen het geleverde vermogen doorgegeven. Het teruggeleverde vermogen blijft op nul staan, terwijl er wel wordt teruggeleverd via mijn zonnepanelen. Dit is ook zichtbaar aan de kWh-stand. Na een tweede meting (11 minuten later) staat de teruggeleverde energie hoger, maar het actueel terugleververmogen blijft op nul staan.
Zijn er meer mensen die dit hebben? Is dit een fout in de firmware van mijn meter of is dit beleid? Kan dit opgelost worden?


Hieronder een voorbeeld van de P1-poort:
Hieruit blijkt dat er 147.710-147.636=0,075 Wkh is teruggeleverd (= gemiddeld 406W over deze 11 minuten)


Eerste meting: 
/XMX5XMXABCE000027364

0-0:96.1.1(39383130383032312020202020202020)
1-0:1.8.1(00533.413*kWh)  <== opgenomen energie tarief 1
1-0:1.8.2(00492.802*kWh)  <== opgenomen energie tarief 2
1-0:2.8.1(00057.934*kWh)  <== teruggeleverde energie tarief 1
1-0:2.8.2(00147.636*kWh)  <== teruggeleverde energie tarief 2
0-0:96.14.0(0002)                 <== actueel tarief
1-0:1.7.0(0000.00*kW)         <== actueel opgenomen vermogen
1-0:2.7.0(0000.00*kW)         <== actueel teruggeleverd vermogen
0-0:17.0.0(999*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:96.1.0(3238303131303038323235323238343132)
0-1:24.1.0(03)
0-1:24.3.0(121128110000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.0)(m3)
(00215.248)
0-1:24.4.0(1)
!

tweede meting na 10 minuten: 

/XMX5XMXABCE000027364

0-0:96.1.1(39383130383032312020202020202020)
1-0:1.8.1(00533.413*kWh)
1-0:1.8.2(00492.802*kWh)
1-0:2.8.1(00057.934*kWh)
1-0:2.8.2(00147.710*kWh)     <== teruggeleverde energie tarief 2
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(0000.00*kW)
1-0:2.7.0(0000.00*kW)           <== actueel teruggeleverd vermogen
0-0:17.0.0(999*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:96.1.0(3238303131303038323235323238343132)
0-1:24.1.0(03)
0-1:24.3.0(121128110000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.0)(m3)
(00215.248)
0-1:24.4.0(1)
!
icon

Beste antwoord door jvp 19 april 2013, 17:23

jvp, dat is jouw mening maar als je een klantenservice hebt die alleen direct terug reageert dat de meter goed is en de fout bij jouw ligt, en dat eigenlijk tot het einde toe volhoudt en niet bereid is het probleem bij een specialist neer te leggen dan makeerd er iets goed aan jouw klant ingang en lijkt het me iets wat hij mag weten. Het probleem is nl al vanaf begin dit jaar bekend heb ik van een medewerker vernomen die ik toevallig ontmoet heb, en dan moet je tegen klanten niet blijven roepen de meter is in orde.
En iedereen die een brief ontvangt ziet zijn naam onderaan staan en dan is een email makkelijk te verzinnen alleen heb ik het even gecheckt en niet iedereen die een probleem heeft hier op dit forum heeft een brief gehad.
Maar ik zal een net mailtje sturen met mijn beleving en bevindingen van zijn klantingang en dan hoop ik dat hij er wat aan doet, vloeken en schelden doen we niet.


Nogmaals dat jij dat doet op dat mailadres is prima. Daar is in mijn optiek niks op tegen. Echter ik ben van mening dat het emailadres een  persoonlijk iets is. Dat mensen, net als je vindingrijk zijn en daar gebruik van maken is prima, maar om het dan zo op dit forum te gooien, dat gaat mij net iets te ver.

Er zijn zat mogelijkheden om een bedrijf je mening te geven, echter om 1 specifiek persoon te belasten, is het issue, en daarom vroeg ik je, als forumlid, om het mailadres te verwijderen uit je bericht. Dat jij het adres hebt van 1 persoon binnen Stedin en ontevreden bent over de dienstverlening van het bedrijf betekend niet dat zijn Postvak, door jou toedoen, uit zijn voegen hoeft te klappen.

Nogmaals terecht dat jij klaagd, maar dan op jou manier met jou ingang. Maar nogmaals dat is mijn mening. Ik kan je niet verplichten om het te verwijderen. Is is alleen voor de goede orde.:)
Bekijk origineel

86 Reacties

Hallo robbiederob,

Ik wil ook mijn slimme meter uitlezen via de p1 aansluiting waarna ik de gegevens naar bijvoorbeeld de site pvoutput wil exporteren om zo dagelijks real time op de hoogte te kunnen zijn.

Kan je wat meer info geven over hoe dat je dit doet ?


bij voorbaat dank.
 
Badge
Ook ik zou dit graag willen weten. Gebruik je hier een gekocht apparaat voor, of is het iets wat je zelf gemaakt hebt?
Ook ik wil graag weten hoe deze poort te gebruiken is om gegevens uit te lezen.  Ik wil deze gebruiken om verbruiksinformatie weer te geven in een domotica installatie.
Ik denk niet dat het op prijs gesteld wordt als ik hier reclame ga maken voor leveranciers, maar ik heb hiervoor een serieel naar ethernet adapter gebruikt.
Even googlen op ' EZL-70(A)' of 'CSE-M53 Evaluation board', dat moet lukken.
De jongens uit Belgie hebben ook het eea. over geschreven: http://www.zonstraal.be/wiki/Datalogging_van_%22slimme_meters%22

Het is geen kant en klare interface, je moet er zelf ook het nodige aan doen, zowel hardware als software. Helaas ligt m'n site waar m'n logging online op staat plat. Zodra ik die weer draaiend heb zal ik het linkje doorgeven.
Robbiederob,

Ik heb inderdaad al hier op gezocht ook op netduino plus hiermee is het ook mogelijk de mooiste optie zou zijn de p1 uitlezen en de rs485 van mijn solarmax omvormer uitlezen en dit beide naar bv pvoutput uploaden.
mischien kunnen we eens contact maken via een prive bericht.
Is er iemand die meer weet over P1-poort standaard?
Ook het het record van het gasverbruik klopt niet. Dat record wijkt af van de standaard DSMR v4.0 (Dutch Smart Meter Requirements).
N.B. Heyden, ik heb je een PB gestuurd.
Badge
Je bedoelt dat mijneneco en je gasverbruik op de meter van elkaar verschillen ? Zo ja. Dan heb ik net zelf de oplossing gevonden je moet even dubbel klikken op je gekozen streef verbruik in het tabel als je kijkt naar je dag/week/maand verbruik. Bij mij corrigeerde hij van 350 m3 naar 172m3.. en dat scheelt nogal wat, en nu klopt het verbruik met de slimmemeter.
Nee, ik bedoel de data-records (zie mijn eerste post) die uit de P1-poort komen die op de slimmemeter zit.
Deze moeten voldoen aan de P1 Companion Standard van de DSMR, maar dat is bij mij niet zo.
Dus vraag ik mij af of er nog meer mensen zijn die hier ervaringen mee hebben.
Reputatie 5
Badge +6
Via Google kwam ik op dit eneco forum met de vraag van robbiedeob.
Wellicht een beetje late reactie
Ook ik lees de P1 poort van de slimmemeter en had dus ook het probleem met de teruglevering.
Het lijkt er inderdaad op dat het bericht:
1-0:2.7.0(0000.00*kW)         <== actueel teruggeleverd vermogen
altijd   0000.00 is. Meter is een Landis & Gyr.
We hebben geen gas van Eneco, die regel heb ik dus niet.
Nu nog iemand vinden die dit in de software van de meter oplost :)
Zal wel een gevalletje kastje muur worden Landis & Gyr - Eneco - Stedin enz.
Welliecht wil Eneco beginnen met een reactie?
Ik heb weinig hoop dat dit wordt opgelost.
Ik gebruik inmiddels een workaround in m'n software door iedere 5 minuten de P1-output te verwerken en daarbij telkens het verschil in de meterstanden berekenen.
Dit geeft dus het verbruik of teruglevering per 5 min.
Het veld  'actueel  vermogen' daarentegen is slecht een momentopname van het tijdstip dat de P1-poort data stuurt. En daar heb ik eigenlijk niets aan.
Blijft over (in mijn geval omdat ik ook gas van Eneco heb) de vreemde layout van het gasverbruik. De regel wijkt af van de standaard. Wat dat betreft is software erg flexibel. Hier heb ik ook een workaround voor gemaakt. (in PHP)

Maar ik vroeg me af of er nog meer mensen dit hadden opgemerkt. Je bent de eerste die reageert.
Hoe lees jij die P1-poort uit?
Reputatie 5
Badge +6
Ik gebruik een Arduino UNO met Ethernet shield.
Op de de SD kaart worden de metingen vastgelegd.

De Arduino is verder ingericht als webserver, hierdoor kan ik met HTML pagina's met javascript alle meetgegevens in grafieken enz. op een PC bekijken.
Wel (nog) alleen op mijn interne netwerk. Dus eigenlijk een intranet oplossing.
Reputatie 3
Badge
Zou jij dan ook op afstand willen inlezen mbt slimme meter? Ik kan me voorstellen dan mensen hun verbruik netjes bij willen houden, maar om ook dit op afstand (niet thuis) af te lezen??? Ja misschien zie ik het nut niet.
Reputatie 5
Badge +6
Voorlopig zie ik het nut ook niet.
Op internet worden vaak oplossingen gegeven waarbij de gegevens ergens op een centrale server worden opgeslagen.
Theoretisch is mijn "server" ook open te zetten voor uitlezen op afstand.
En als we alleen dingen doen die NUT hebben........... wie doet er dan nog wat?:)
.
Dit is een voorbeeld van mijn grafieken met PHP. Hier zie je duidelijk dat er wordt teruggeleverd (ook in de winter dus).
Nadeel van het loggen direct naar mijn server is dat ik data kwijt ben als deze down is.
Ik zit er aan te denken om ook een Arduino aan te schaffen, maar ik heb slechts ervaring van een klein projectje jaren geleden. Als je jouw software wilt delen, dan hou ik mij aanbevolen, ik kan nog wel wat voorbeelden gebruiken.

http://robbiederob.nl/nas2/pictures/ED_20130204.png
Ik log ook de gegevens van mijn slimme meter via de P1 poort en bij mij staat het actueel teruggeleverde vermogen ook op 0. Omdat ik de gegevens per 10 seconden opsla in een mysql database kan ik de gegevens nakijken. Slechts een hele enkele keer komt hij wel van de 0 af maar ik kan niet verklaren waarom op dat moment wel een waarde gegeven wordt.. De meter is ook een Landis+Gyr. 

Misschioen dat ik de meterstand ga vergelijken met die van 10 seconden terug en dan deel door de tijd maar ik vraag me af of het verschil groot genoeg is. Van mijn stroom verbruik kan ik nu het "live" verbruik zien en met behulp van de databse ook het verbruik per dag, week, maand en jaar.

 
Reputatie 5
Badge +6
Mijn Arduino draait nu ongeveer twee maanden onafgebroken. Op de SD kaart worden in een txt file per maand de meetgegevens van de P1 poort vastgelegd. In een txt file per jaar worden elke dag de meterstanden van 23:59 uur vastgelegd. Daarnaast worden de meetgegevens ook elke 15 seconden in een txt file weggeschreven. (dus één meting, geen historie)  Op de SD kaart staan HTML paginas waarmee de txt files in grafieken zichtbaar gemaakt kunnen worden. De grafieken op deze pagina's heb ik gemaakt m.b.v. Google chart API.   Ík'ben nu bezig aan de meetgegevens de info van mijn Mastervolt omvormer toe te voegen.
Op mijn homepage heb ik e.e.a in een test versie (dus zonder actuele P1 info ) beschikbaar http://home.kpn.nl/~nico.zuidhoorn/UNO/MIJNUNO.HTM
Een ander deel van de Arduino software regelt de communictie via de Ethernetkaart. Zoals datum en tijd op de Arduino instellen, dowload txt files t.b.v. backup en upload van html pagina's voor de webside. De Arduino moet dus alleen nog aan een PC gekoppeld worden voor software update van de Arduino zelf.
Communicatie met de Arduino heb ik via een Excel VBA macro "geautomatiseerd". (backup txt files, upload html pagina's, tijd instellen)
Ik wil de software (zonder garantie :)) wel delen maar ik moet nog wel even bedenken hoe.

@Rzw. Ik was op het probleem van de P1 poort gekomen omdat ik juist afwilde van mijn methode van vergelijken van twee meterstanden voor het actuele verbruik.
De meterstanden worden aangeleverd per Watt. Een wijziging na een verbruik van 1 Watt per 10 seconden is dus een verbruik van 360  Watt per uur (3600 sec per uur) 2 Watt per 10 seconden is dus 720 Watt per uur. Tussenliggend verbruik zal de ene keer 1 Watt (360 Watt per uur) en een volgende keer 2 Watt (720 Watt per uur) geven. Een grafiek zal dus een jojo effect hebben. Hoe groter de afstand tussen twee metingen hoe gelijkmatiger de weergave zal zijn. Bij meting om de 5 minuten is het ongeveer 12 Watt per uur na een wijziging van de teller per meting. Met je database gegevens zou je dat eenvoudig kunnen proberen. door niet twee achtereenvolgende metingen in een grafiek te zetten maar steeds de huidige meting vergelijken met bijvoorbeeld 10 (of 20 of 30)  metingen terug.
 Uit zetten van een lamp zal echter niet direct zichtbaar zijn in de actuele verrbuiksgegevens  
 
Nice. Mijn bedoeling is om ook iets dergelijks te schrijven voor de Arduino. Niet om je software kwakkeloos over te nemen, want mijn ervaring is dat in geval van softwareproblemen later ik al de grootste moeite heb om mijn eigen software weer op te pakken ondanks goede documentatie laat staan die van anderen. Maar met voorbeelden van anderen scheelt enorm in de snelheid van de leerfase.
Ik heb 2 SMA omvormers en die maken een dagbestand aan dat iedere 5 minuten wordt bijgewerkt.  En die dagbestanden haal ik vervolgens continue op naar mijn server. Echter die dagbestanden worden helaas ook dagelijks overschreven. Zoiets wil ik ook met de P1-data maken met een Arduino, maar dan met een wat langere bewaartijd. Die sd-kaart kan tot 2GB dus dat is het probleem niet. Maar een regelmatige datum-tijd stamp moet die Arduino wel krijgen anders gaat ie uit de pas lopen. Ik heb ondertussen wat Arduino zooi besteld dus ik hoop binnenkort te kunnen beginnen.
Robbie, even terug naar je vraag ook ik heb een slimme meter van Landis en Gyr en ook deze stuurt geen PowerSolar deze blijft op 0.
Terwijl de M1 t/m M4 wel oplopen en ik ook PowerUse waarden krijg.
Ik werk met een arduino en bebruik Solarmeter V11 en stuur de data naar PVOutput.
En het zal wel lastig worden dit aangepast te krijgen, zal eens wat mailtjes gaan sturen.
Ik denk dat je bij de netbeheerder moet zijn (in mijn geval Stedin), want die levert de meter.
Dat denk ik ook maar aan eneco betaal ik adhv de gegevens van de meter, dus ook een mailtje naar de eneco en evenafwachten.
Heb jij ze al benaderd? En zo ja al enige reactie?
Nee, ik had gehoopt dat de Eneco moderator hierop zou reageren.
Reputatie 7
Badge +6
@robbiederob

Excuses voor de late reactie. Ik kan je geen antwoord geven op je vragen, ik ga uitzoeken of er iemand binnen Eneco hier meer over weet.
Ik heb het ook gemeld bij de Eneco en van de week een mailtje gehad met de mededeling dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de kWh meter en ik bij de Stedin moet zijn zoas verwacht.

Dinsdag gebeld met de Stedin, kreeg een onwillige medewerker die absoluut niet klantvriendelijk was, op mijn uitleg wat er mis is en hoe ik dat geconstateerd heb (software met pc) lag de fout dus niet aan de meter maar aan de software kan niet anders maar hij was toch bereid een ticket te maken en ik zou gebeld worden door een specialist.

Eind van de middag werd ik inderdaag gebeld snel dus, maar ik zat in een overleg en hij beloofde morgen terug te bellen.

Dat zou gisteren geweest zijn helaas en vandaag ook niet gebeld, ik wacht morgen nog af en dan bel ik opnieuw, velen hebben de griep dus deze kan bijv ziek geworden zijn, en dat niemand het dan overneemd gebeurt bij veel bedrijven.

Als ik iets hoor laat ik het weten ik heb dit nummer gebeld 088 896 39 63 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur)
Hou op over Stedin!
Toen ik mij aanmelde om een 'slimme meter' te krijgen ivm. zonnepanelen kreeg ik te horen dat dit 3 maanden zou duren en in die tussentijd wordt er geen terugleververgoeding verrekend (ondanks dat mijn vorige meter ook retourstroom registreerde). Uiteindelijk kwamen ze toch nog na een week of 3 de meter plaatsen. Sindsdien werkt die nieuwe meter goed op de layout-fout na zoals hier eerder beschreven. Ook heb ik het eerste 2-maandelijkse overzicht van Eneco ontvangen per email. Natuurlijk heb ik deze data zelf ook, maar het is wel een controle dat de administratie daar wel in orde is.
Vorige maand echter kreeg ik een brief van Stedin dat ze de meter komen omruilen ivm. een defect. Ik bellen wat het probleem was, maar dat kon de dame in kwestie ook niet vertellen. Ze zou het uitzoeken en mij terugbellen. Dat is niet gebeurd. Na een week weer opnieuw gebeld, vervolgens naar het bovenstaande nummer doorverwezen (= algemene klantenservicenummer met tig keuze menu's...) en wederom mijn verhaal gedaan (ze hebben blijkbaar geen systeem waar ze hun contacten in vastleggen). Deze dame in kwestie kon mij vertellen dat er inderdaad een omruilafspraak stond gepland om mijn 'slimme meter' te verwisselen door een 'domme meter'. Ze vond het zelf ook wel een beetje vreemd, maar kon geen reden vinden. Ik heb toen maar gezegd dat als ze de reden had gevonden dat ze mij maar moest terugbellen en er gelijk aan toegevoegd dat als ik geen bericht krijg, dat ik er dan vanuit ga dat de hele actie vervalt.
Je raad het al ik heb niets meer van Stedin vernomen noch van de klantenservice, noch van een monteur die mogelijk voor een dichte deur is komen te staan.
Is toch lekker makkelijk als je monopolist bent, dan kunnen je klanten nooit weg! Maar die meter bevalt mij goed en Eneco krijgt de metergegevens ook, dus Stedin heeft hier niets meer te zoeken!

Een opmerking over jouw antwoord van Stedin dat de meter goed is en dat het aan jouw software ligt, is eenvoudig te weerleggen door de ruwe data die direct uit de meter komt (wat ik dus in mijn openingspost heb staan) aan Stedin te geven. Echter ik geef je weinig kans dat dit wordt opgepakt, laat staat opgelost. Het is immers niet in hun voordeel. Als klant heb je het wettelijke recht om te beschikken over je eigen data middels een (correct werkende) P1-poort. Maar zie nu dat recht maar eens te krijgen. Ik begin er niet eens aan en mijn workaround werkt prima. 
Maar ik lees graag hoe dit afloopt.
Rob, vandaag van een koude kermis thuis gekomen, wat een dom volk bij de Stedin. Kunnen alleen melden meter is goed je software klopt niet of de laptop, ook gemeld dat andere ook problemen hebben met dit merk meter maar ook bij hun zit het in de software of pc. En weerlegen zoals jij zegt geen zin snappen ze niet en "specialisten" krijg je niet te spreken. Pech verder geen service, vertrouw je de meter niet dan kan deze geijkt worden kosten ruim € 600 blijkt deze in orde dan zijn de kosten voor mij. Meter zal wel in orde zijn en de foute P1 zal hier wel niet onder vallen.
Heb het wel gemeld bij Consuwijzer kijken wat mijn rechten zijn, de ingang van de NMA Opta en consumenten autoriteit ministerie van economische zaken, maar zal ook niet veel uithalen.

Even een vraag je hebt het over een workaround, hoe ziet die er uit en hou log jij als ik vragen mag, ik gebruik solarmeterV11.1 en ga aan de gang of ik hier een aanpassing in kan maken zodat hier betere waarden uitkomen. Heb een Arduino UNO maar wacht op de Mega.

Reageer