Hallo allemaal,

 

Wij hebben sinds afgelopen maart een Toon.

Deze hangt in de woonkamer op de eerste etage. Nu hebben we op de begane grond een ruimte waar muurverwarming aanwezig is. ( buizen in de muur met leem afgestuct).

Deze werkte altijd los van de vorige thermostaat, echter blijkt nu dat deze gekoppeld zit aan Toon. Hierdoor krijgen we de ruimte op de begane grond niet warm gestookt omdat de temperatuur op de eerste verdieping al snel de op Toon ingestelde temperatuur bereikt. (De ruimte beneden is een stuk groter dan boven)

Mijn vraag is dan ook: Kan de muurverwarming weer losgekoppeld worden van Toon en zo ja, weet iemand ook hoe?

 

alvast hartelijk dank!

 

mvg Jordy

icon

Beste antwoord door ThehogNL 2 november 2019, 11:49

Dit lijkt op dit probleem van een andere gebruiker https://forum.eneco.nl/algemene-vragen-en-opmerkingen-over-toon-110/toon-geinstaleerd-op-intergas-extreme-36-2e-thermostaat-geeft-nu-foutmelding-22353

Die heeft de tweede verwarming in de badkamer en dat werkt daar ook niet meer.

Hangt bij jou beneden bij de muurverwarming ook een losse thermostaat die ook aan de CV ketel is gehangen? Wat voor thermostaat?

Bekijk origineel

15 Reacties

Reputatie 6
Badge +3

Dit lijkt op dit probleem van een andere gebruiker https://forum.eneco.nl/algemene-vragen-en-opmerkingen-over-toon-110/toon-geinstaleerd-op-intergas-extreme-36-2e-thermostaat-geeft-nu-foutmelding-22353

Die heeft de tweede verwarming in de badkamer en dat werkt daar ook niet meer.

Hangt bij jou beneden bij de muurverwarming ook een losse thermostaat die ook aan de CV ketel is gehangen? Wat voor thermostaat?

Hartelijk dank voor je antwoord TheHogNL.

Wij hebben beneden geen thermostaat aangesloten. (Heb eventueel nog wel de oude in de kast liggen, maar weet niet of er beneden een aansluiting beschikbaar is)

 

gr. Jordy

Reputatie 6
Badge +3

Kan je het dan nog even wat beter uitleggen? Ik las dat je beneden voordat je de toon had appart kon verwarmen. Dus had ik verwacht dat je daar ook een thermostaat had zitten

Natuurlijk, geen probleem! 
 

We hebben een woon/winkelpand, waar de begane grond het winkelgedeelte is.(momenteel gewoon in gebruik als tweede woonkamer)  Hier op de begane grond zit de verwarming in de muur. 
 

Op de eerste verdieping hebben we onze woonkamer waar ook de Toon hangt. De Toon heeft de thermostaat die hier hing 1 op 1 vervangen. 
 

Wanneer we nu beneden de ruimte willen verwarmen middels de muurverwarming kan dat alleen door de Toon aan te zetten op de eerste verdieping. 
Doordat de ruimte op de eerste verdieping redelijk snel op temperatuur is stopt de muurverwarming te snel waardoor de “winkelruimte” niet verder verwarmt wordt.

 

voordat de Toon werd geinstalleerd werkte de muurverwarming afzonderlijk van de thermostaat op de 1ste verdieping.

Reputatie 6
Badge +3

voordat de Toon werd geinstalleerd werkte de muurverwarming afzonderlijk van de thermostaat op de 1ste verdieping.

 

Maar hoe dan? Hoe werd voordat de toon werd geinstalleerd de muurverwarming afzonderlijk geregeld?

Volgens de vorige bewoner was dit het geval.

Er zit een thermostaatknop op de muurverwarming. 
 

Ik weet niet of het überhaupt mogelijk is dat een verwarming zonder tussenkomst van een thermostaat rechtstreeks op de ketel is aangesloten? Ik heb helaas absoluut geen verstand van CV.

Kan je een foto maken van die thermostknop van de muurverwarming?

Kan je een foto maken van die thermostknop van de muurverwarming?


Deze zit in de meterkast op de begane grond en is van de muurverwarming.

Ha, zo een. Ik dacht dat het iets elektrisch was. Daar gaat inderdaad alleen warmwater doorheen als de thermostaat boven de ketel aanstuurt om te gaan branden, maar natuurlijk, warmte stijgt. Dan gaat heel snel Toon uit op de eerste verdieping. Is Toon toevallig ook in de verlenging van dezelfde muur boven als de muurverwarming?

Heb je ook van die thermostaatknoppen op de radiatoren boven?

Ha, zo een. Ik dacht dat het iets elektrisch was. Daar gaat inderdaad alleen warmwater doorheen als de thermostaat boven de ketel aanstuurt om te gaan branden, maar natuurlijk, warmte stijgt. Dan gaat Toon uit op de eerste verdieping. Is Toon toevallig ook in de verlenging van dezelfde muur boven als de muurverwarming?

Dank voor je reactie! De muurverwarming zit in een buitenmuur, echter zit de toon op een binnenmuur gemonteerd.

Reputatie 6
Badge +3

Wat voor thermostaat ging ervoor dan? En waarom heb je die laten vervangen door de toon? Je situatie is moeilijk in te schatten zonder alle informatie. Misschien verstandig om daarom even een installateur in schakelen.

Wat voor thermostaat ging ervoor dan? En waarom heb je die laten vervangen door de toon? Je situatie is moeilijk in te schatten zonder alle informatie. Misschien verstandig om daarom even een installateur in schakelen.

De thermostaat die hiervoor hing was een Remeha iSense. We hebben deze laten vervangen omdat we een slimme thermostaat wilde hebben zodat we meer inzicht zouden krijgen in ons verbruik.

@JMeijers dat is niet echt een muurverwarming, maar iets meer van een zelf geknutseld spouwverwarming. Eigenlijk als die warm wordt ben je meer de buitenwereld aan het verwarmen dan de ruimte dat je eigenlijk wil verwarmen met de bijbehorende kosten.

Ik denk dat het inderdaad verstandiger is om een installateur in te schakelen om een fatsoenlijke radiator aan de binnenkant van de binnenmuur te installeren en van die wannabe muurverwarming afscheid nemen en door 10cm Rockwol vervangen. 

Het is een muurverwarming zoals in onderstaande link. Verwarmingsbuizen in een met leem afgestucte muur.

https://www.technea.nl/product/muurverwarming-leem-stuc-ecopleister/#omschrijving

Denk dat het inderdaad verstandig is om er iemand naar te laten kijken. Dank voor jullie reacties.

Reputatie 6
Badge +3

Punt is namelijk dat ook een isense net als een toon niet ‘onafhankelijk’ zomaar die muurverwarming kan aansturen los van je bovenwoning. Daar is een bijzondere regeling voor nodig.

Ten eerste moet er iets in de benedenwoning zitten wat temperatuur meet. Anders kan het daar zo te warm worden (of je neemt dat voor lief). Die thermostaatknop op je muurverwarming is een maximaal retourtemperatuur ventiel. Immers op die plek van de foto is de temperatuur van de benedenwoning niet te meten :-). Deze knop zorgt er voor dat er niet te warm water door je muren loopt (hij knijpt automatisch als de retour temperatuur te hoog wordt met als gevolg dat de gehele muur minder water aanvoer krijgt en dus niet te warm wordt).

En ten tweede moeten kleppen zorgen dat je bovenwoning niet warmer wordt als de benedenwoning warmte vraagt.

Helaas is de toon (nog) niet geschikt voor zone verwarming anders zou dat een prima oplossing zijn hiervoor. Waar je eventueel naar zou kunnen werken is zoiets: https://www.plugwise.com/nl_NL/het-systeem (de adam als kastje tussen de toon en de cv-ketel, een losse lisa in de benedenwoning en een tom op de muurverwarming). 

Zoek wel naar een installateur die ook een beetje meedenkt en innovatief is. Niet jan-de-bakker op de hoek zeg maar.

Overigens denk ik dat de vorige bewoners het ook niet helemaal hebben gesnapt hoor.

 