Hallo,

Ik heb een AGPO HR EconPact 127C ketel. Volgens TOON communiceert ie via AAN/UIT ipv OpenTherm.

Vandaag is een monteur langsgeweest voor het jaarlijks onderhoud, maar volgens hem zitten alle draadjes goed. Ook staan alle parameters van het apparaat goed.

Iemand enig idee waarom OpenTherm niet werkt?

Reageren op dit topic is niet mogelijk. Heb je een vraag? Maak dan een nieuw topic aan.

1 Reactie

Reputatie 1
Badge
Ik heb hem ook en ik heb even de service manual geraadpleegd:

Check op de CV ketel:

Belangrijk: een goede instelling van menu-optie 0!
Er zijn twee mogelijkheden: (éénmalig in te stellen)
1. U heeft een AAN/UIT-schakelende thermostaat.
De menu-optie 0 dient instelling 0 te hebben:
2. U heeft een OpenTherm-thermostaat.
De menu-optie 0 dient instelling 1 te hebben:
(standaard ingesteld)

Om de monteur te controleren kun je ook even kijken naar dit plaatje (aansluiting opentherm aansluiting op de CV zelf)

http://www.hadesign.nl/verwarming/agpo/h_Econpact_127_135C_versie3/h_Econpact_127_135C_versie3.pdf

Het zou gewoon in principe moete werken.