Hallo,

Ik heb een vraag. Over een paar dagen komen ze bij mij de Toon installeren en juist vandaag begeeft onze oude ketel het. De reparatiekosten zijn geschat op 550 en aangezien hij meer dan 10 jaar oud is ga ik een nieuwe aanschaffen morgen. Nu lees ik echter van alles over ketels die niet goed werken met Toon of dat je extra zaken moet aanschaffen voor bepaalde ketels. Ook lees ik dat er een lijst in omloop is met welke ketels wel en niet probleemloos werken. Mijn vraag is nu weet iemand wat de beste keus voor een ketel is icm Toon?

Dank alvast.

Jeff

16 Reacties

Reputatie 6
Badge +2
Je zou eens hier kunnen kijken:
http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers
Schelte Bron houdt deze lijst bij met OpenTherm-compatible ketels. Een ketel die OpenTherm-compatible is, werkt goed in combinatie met toon. Let bij de Nefits op dat er nog een extra convertertje nodig is (EMS-OT).
Reputatie 7
Badge +8
Je zou eens hier kunnen kijken:
http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers
Schelte Bron houdt deze lijst bij met OpenTherm-compatible ketels. Een ketel die OpenTherm-compatible is, werkt goed in combinatie met toon. Let bij de Nefits op dat er nog een extra convertertje nodig is (EMS-OT).


Informeer iemand even correct.. Nefit Proline NXT heeft geen EMS-OT nodig, deze heeft standaard Opentherm inzich. Werk uitstekend met Toon. Heb hem ook hangen..
Reputatie 6
Badge +2
Staat ook niet als zodanig in de lijst. Tijd voor een bril?
Reputatie 7
Badge +8
Staat ook niet als zodanig in de lijst. Tijd voor een bril?

Dan is de lijst niet up to date, kan je hem beter niet delen. ;)

https://wifithermostaten.nl/advies/aansluittabellen/aansluittabel-nefit.html
Reputatie 6
Badge +2
Met de lijst is niks mis, kijk nog eens goed.
Reputatie 7
Badge +8
Met de lijst is niks mis, kijk nog eens goed.

Nefit Proline NxT heeft geen EMS-OT nodig.. Moet ik nou daadwerkelijk fotos gaan maken van me eigen Proline NxT??
Hallo,

Ik heb een vraag. Over een paar dagen komen ze bij mij de Toon installeren en juist vandaag begeeft onze oude ketel het. De reparatiekosten zijn geschat op 550 en aangezien hij meer dan 10 jaar oud is ga ik een nieuwe aanschaffen morgen. Nu lees ik echter van alles over ketels die niet goed werken met Toon of dat je extra zaken moet aanschaffen voor bepaalde ketels. Ook lees ik dat er een lijst in omloop is met welke ketels wel en niet probleemloos werken. Mijn vraag is nu weet iemand wat de beste keus voor een ketel is icm Toon?

Dank alvast.

Jeff


Hoi Jeff,@Jeff1870

De beste keuze is uiteraard ook persoonlijk en hangt ook af van je budget.
Heb je ook dit onderwerp in het oude forum bekeken?
Het merk wat je nu hebt bevalt niet?

https://forum.eneco.nl/algemene-vragen-en-opmerkingen-over-toon-110/lijst-met-ketels-die-goed-werken-met-toon-topic-gesloten-bezoek-ons-nieuwe-toon-forum-https-forum-toon-nl-10357

Zelf heb ik ook een Intergas die daar ook genoemd wordt en totaal probleemloos werkt met Toon.
Reputatie 6
Badge +2
Met de lijst is niks mis, kijk nog eens goed.

Nefit Proline NxT heeft geen EMS-OT nodig.. Moet ik nou daadwerkelijk fotos gaan maken van me eigen Proline NxT??


Nee, je moet leren lezen (stukje uit de tabel, kwartslag gedraaid vor de duidelijkheid):


Staat nergens EMS-OT bij, wel?

En als je toch bezig bent, leer ook meteen spellen; 't Is nog altijd ... MIJN eigen Proline ...

Genoeg nu wat mij betreft, TS heeft hier niks aan.
Hallo,

Mijn vraag is nu weet iemand wat de beste keus voor een ketel is icm Toon?

Dank alvast.

Jeff


Hoi Jeff@Jeff1870

Ik vergeet nog te vragen of het rendement ook erg belangrijk voor je is?
De Consumentengids heeft net weer een test gedaan; de allernieuwste Intergas kwam er met glans boven drijven.

https://forum.toon.nl/de-huiskamer-29/intergas-xtreme-als-best-uit-de-test-2017-560

Tja ik als Intergas gebruiker en voorstander begrijp dat wel.
Maar ik ben uiteraard een beetje bevooroordeeld.

Suc6 met je keuze en laat even weten welke je neemt.
Jazker. Het lijkt erop dat het die of de Remeha Tzerra plus M 28c CW4 gaat worden.
Reputatie 5
Badge +4
Rendement zegt helemaal niets! En wat weet een consumentenbond nou van cv-ketels als de gemiddelde ketelboer het nog niet eens weet!.

Het word eens tijd dat ze de consumenten beter voorlichten, wat het belangrijkste is van een moderne cv-ketel is de ondergrens waarmee deze kan blijven stoken. Pak bijv. de gemiddelde cv-ketel met een cw-waarde van 4, deze kunnen meestal niet lager stoken dan 8Kw. Wat dus inhoud dat je ketel in de antipendel stand valt en dus niet meer moduleert!.

Dan heb ik nog niet eens over het waterzijdig inregelen van een verwarmingsinstallatie. Of wel de gemiddelde ketel wordt domweg opgehangen en gas erop. Kijk hij verwarmd goed he.

Dus eerst kijken bij het model wat je koopt wat de minimale ondergrens is en laat je cv-installatie waterzijde inregelen, dan pas komt het rendement van een moderne hoog rendementsketel tot zijn recht en je bespaart dan ook echt op je gasrekening.
Of de Consumentenbond er geen verstand van heeft kan jij en ik niet beoordelen.
Ik neem aan dat je bij de testen niet aanwezig bent geweest en niet weet welke specialisten er aan meegewerkt hebben.

De test hoeft niet leidend te zijn, maar mag best als indicator gebruikt worden.

Iedereen heeft zo zijn voorkeuren en maar goed ook dat we niet allemaal gelijk zijn.
Het waterzijdig integelen om er maar 1 te normen is hier meermalen aan de orde geweest.
Ook de zorg om op de retourleiding 20 grd lager uit te komen dan de heenweg.
Ook de pompsnelheid verlagen van standaard 3 naar bv 1
Spelen met de aanvoertemperatuur analoog de buitentemperatuur.
Enz enz, zo kan een ieder wel wat stokpaardjes noemen.

En dat alles kan zorgen voor een hoog rendement!!
Reputatie 5
Badge +4
Behalve als je een ketel hebt waarvan de goedbedoelde verkoopkanalen een advies geven aan hun klanten, als u flink wat warmwater wilt hebben moet u zeker een cw4 of 5 ketel aanschaffen. Daarbij vergeten ze te vertellen dat dan hun zogenaamde zuinige HOOG rendementsketel zwaar overkill wordt omdat deze dan een ondergrens heeft van 8KW of meer. Dus WEG hoog rendement.

De gemiddelde woning in Nederland heeft aan stookvermogen niet meer nodig dan 6 of 8Kw maximaal! Daar sta je dan met je ketel die een nominale bovengrens heeft van 20KW of meer!

Dus Brandje als je een ketel hebt die niet verder terug kan moduleren dan zijn ondergrens in KW, slaat in de antipendel stand of te wel gewoon uit. En je modulerende thermostaat heeft dan ook geen zin meer.
Tja een ketel nemen met veel te veel vermogen is uiteraard de grootst fout die je kan maken.
Dat moet je aan een specialist overlaten.
Hier staat mij Intergas heerlijk op 50 grd te snorren als dat nodig is; zo ongeveer als het buiten overdag 12/13 grd is.
Vorig jaar had ik ‘m zelfs op 45 grd staan.
Pomp snelheid I, zodat de warmte lang en goed in de radiatoren blijft en daar goed wordt afgegeven.
Reputatie 6
Badge +2

Het word eens tijd dat ze de consumenten beter voorlichten, wat het belangrijkste is van een moderne cv-ketel is de ondergrens waarmee deze kan blijven stoken. Pak bijv. de gemiddelde cv-ketel met een cw-waarde van 4, deze kunnen meestal niet lager stoken dan 8Kw. Wat dus inhoud dat je ketel in de antipendel stand valt en dus niet meer moduleert!.

Dan heb ik nog niet eens over het waterzijdig inregelen van een verwarmingsinstallatie. Of wel de gemiddelde ketel wordt domweg opgehangen en gas erop. Kijk hij verwarmd goed he.

Dus eerst kijken bij het model wat je koopt wat de minimale ondergrens is en laat je cv-installatie waterzijde inregelen, dan pas komt het rendement van een moderne hoog rendementsketel tot zijn recht en je bespaart dan ook echt op je gasrekening.


Ik denk dat je wel gelijk hebt, maar de TS heeft waarschijnlijk allang een nieuwe ketel hangen.

Als toevoeging nog dat de meeste ketels die ogehangen worden zwaar overgedimensioneerd zijn
(kunnen je huis in twintig minuten van 6 graden naar 22 graden stoken. Handig als je na de wintersport 's avonds laat thuiskomt, maar voor de rest nergens voor nodig).
In die zin is het handig om inderdaad een ketel met een hoog modulatiebereik, dan wel een niet te hoog vermogen te kiezen.
Rendement zegt helemaal niets! En wat weet een consumentenbond nou van cv-ketels als de gemiddelde ketelboer het nog niet eens weet!.

Het word eens tijd dat ze de consumenten beter voorlichten, wat het belangrijkste is van een moderne cv-ketel is de ondergrens waarmee deze kan blijven stoken. Pak bijv. de gemiddelde cv-ketel met een cw-waarde van 4, deze kunnen meestal niet lager stoken dan 8Kw. Wat dus inhoud dat je ketel in de antipendel stand valt en dus niet meer moduleert!.


Omdat de Consumentenbond niets van cv ketels weet, hebben ze toevallig voor een CW 5 gekozen, met een Nom. belasting onderwarde van 3,6 Kw dat 17 L/min warmwater kan leveren op 40 graden, en dat met een paar onderdelen.

Wat heeft een ketel van 20Kw of meer mee te maken met een woning dat niet meer dat 8Kw nodig heeft aan warmte? Zelfs met een aan/uit kamerthermostaat kan de brander terug moduleren op basis van de retour temperatuur, en als het pendelt dan is er iets niet goed afgesteld in de installatie. Ketels dat alleen tot 8Kw kunnen moduleren zijn er bijna niet meer.
Nom. boven belasting is alleen van belang voor de gewenste hoeveelheid warmwater, voor CV wordt er bijna nooit de maximale vermogen gevraagd i.c.m. een OT kamerthermostaat, en de meeste ketels komen uit de fabriek met begrensd vermogen (b.v. Intergas Xtreme op 60% van 32Kw).
En rendement van een ketel zegt heel veel. Het is alleen jammer dat ze bij de Consumentenbond niet zo veel van weten...

@Jeff1870, prima keus de Tzerra. Veel plezier!