Zojuist is bij ons de warmtewinner geïnstalleerd. Nu heb ik een aantal vraagjes:
1. Zijn er al meer forumleden met een warmtewinner?
2. Ik heb radiatoren en deed voorheen in de nacht de verwarming omlaag. Ik begreep dat dat nu niet meer handig is. Maar je kan toch wel 1of 2graden verlagen? Dat zou toch in je verbruik moeten schelen? Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben (kan ook met een andere warmtepomp)?

Ik zal jullie op de hoogte houden van mijn ervaringen!
icon

Beste antwoord door Marko 2 april 2018, 14:07

@RalfR

De spaarpomp is niet gekoppeld met mn zonneboiler, de boiler word op dit moment door de zon verwarmd op het onderste spiraal en het bovenste gedeelte door de pelletkachel. nu kan het voorkomen dat op dagen dat er geen ruimteverwarming nodig is maar er niet genoeg zon is om het vat te verwarmen dat ik dus niet kan douchen. vandaar dat ik overweeg om in de toekomst wel het vat te gaan verwarmen met de spaarpomp zodat ik gegarandeerd warm water heb. het vat is overigens 300 ltr

Bekijk origineel

109 Reacties

Reputatie 5
Badge
Voor mijn zonnepanelen ga ik uit van de werkelijke minder kosten/ extra teruglevering. En ik vind het niét zo gek dat ik met 9 ct reken. Ik had stroom over en dat kreeg ik ervoor (en het overschot was geen bewuste keus, panelen wekken meer op dan verwacht, 4300 kWh per jaar bij 3975 wp). En met een hogere investering is de besparing uiteraard hoger.

Dit jaar heb ik mijn toon ook nog anders ingesteld en hoop zo ook nog lager uit te komen. Voor de warmtewinner had ik een verbruik van 865 (4 personen, hoekhuis 135 m2 uit 2009). Dit jaar hoop ik op 450 uit te komen en daarmee ook in het lagere tarief voor vast recht te komen. Met een investering van 1000 euro vind ik een besparing van 400 niet verkeerd!
Reputatie 4
Badge +2
Ik vind het niet eerlijk als je verbruikte stroom voor een prijs van 9 cent weg zet.
Voor de terugverdientijd van uw zonnepanelen reken u denk ik 20 cent.

Ik heb sinds een jaar een elga hybride warmtepomp.
Die bevalt mij prima.
Aafgelopen winter ( ja het was een zachte winter) heeft mijn cv geen enkele keer bij hoeven te springen.
De elga is 1000 watt.
De 6 extra zonnepanelen die ik er voor heb aangeschaft wekte ruim genoeg op om heel de winter lekker warm te zitten. (verbruik 1491 opwek 1691)

We hebben een eensgezins woning met garage uit 2000. (3 personen)
We stoken het ook nog eens warmer omdat we toch voldoende opgewekte stroom hebben.
Doordat we nu maar 120 m3 gas meer verbruiken is vast recht ook voordeliger.
Rond de 700 a 800 m3 gas bespaard is 480 euro.
Iinvestering elga plus zonnepanelen 3600 euro.
Bijna geen onderhoud.
Ik denk een betere investering als een warmtewinner.
Ggelijk het toon contract opgezegd scheelde ook weer 54 euro.
Reputatie 5
Badge
@Dexter38 zie mijn bericht van half januari. Ongeveer 620 kWh.
@RalfR Uit jouw reactie begrijp ik dat je de warmtewinner inmiddels een jaar hebt hangen. Zou je aan kunnen geven hoeveel jouw jaarverbruik op electriciteit omhoog is gegaan?
Reputatie 5
Badge
Maart 2019 is ook weer voorbij. Het was een zachte maand met 304 graaddagen. Het gasverbruik voor de verwarming was 0,071 m3. Dit is een stuk minder dan vorig jaar terwijl wij toen ook al de warmtewinner hadden (0,159 m3 per graaddag bij 408 graaddagen), 55% minder dus. Het enige wat anders is, dat ik sinds dit stookseizoen de opwarming-cyclus langzamer heb ingesteld (middels Olisto). Daarnaast merk ik ook dat als het minder koud is, de warmtewinner het beter trekt. Bij deze graaddagen van maart 2019 heb ik 27 m3 bespaard t.o.v. 2018 (€ 19 bij gelijk stroomverbruik). T.o.v. 2017 (0,255 m3 per graaddag) heb ik 56 m3 bespaard (€ 40 bij €0,72 per m3) en 139 kwh meer verbruikt (€ 13 bij € 0,092 per kwh).
Reputatie 5
Badge
H. van der Kellen wrote:


Dexter38 wrote:

Ik heb ook nog even een aanvullende vraag. Hoe zit dat met het elektrisch verbruik als er geen warmtevraag is, maar wel een ventilatievraag? Ik neem aan dat het verbruik dan gewoon gelijk is aan mijn huidige MV?

Dat klopt helemaal. Hier de warmtewinner sinds nov 2018 bevalt goed


Eindelijk weer eens iemand hier die hem ook heeft. Wat zijn jouw ervaringen met de warmtewinner? Enig inzicht in je besparing? En mis je de bediening van de ventilatiestanden via de app, de tijdelijk op 3 knop op de toon en andere slimme koppelingen (denk aan bediening via een schakeling met olisto of een programma instellen voor de ventilatiestanden?

Ook merk ik de laatste tijd dat de ventilatie automatisch naar stand 1 gaat de laatste tijd en dat de standen niet of slecht te bedienen zijn via de toon (wel via de rf- bediening). Heb je hier ook last van?
Reputatie 5
Badge
Dexter38 wrote:

Ik heb ook nog even een aanvullende vraag. Hoe zit dat met het elektrisch verbruik als er geen warmtevraag is, maar wel een ventilatievraag? Ik neem aan dat het verbruik dan gewoon gelijk is aan mijn huidige MV?


Het klopt wat @H. van der Kellen zegt, misschien nog wel iets minder afhankelijk van hoe oud je huidige mv is. Ik heb er een slimme stekker tussen zitten en het verbruik bij mij is in stand 1 9 watt, in stand 2 16 watt en in stand 3 60 watt.
Reputatie 5
Badge
imha wrote:

Wat ik me afvraag over de warmtewinner.
Ik heb een huis uit 1973, niet heel geweldig wat isolatie betreft, maar ik heb er aan gedaan wat ik kan doen.
De vloer is geisoleerd met Tonson-folie.
Mijn benedenverdieping heeft vloerverwarming met een PVC vloer.
Omdat de kamertemperatuur zomers hoog genoeg is slaat de kachel niet aan en dus wordt de vloer niet verwarmd.
Dat geeft echter wel een lager comfort.
Wij lopen graag op blote (kouse)voeten, heerlijk als de zon schijnt , maar 's avonds of op koudere zomerdagen is de vloer zo koud dat je er kramp van in je tenen krijgt.
Ter vergelijking, in huizen die tegenwoordig gebouwd worden heb je daar geen last van, want ook zonder verwarming is het beton niet dusdanig koud dat je er kramp van krijgt, bijna warm zelfs.
Nu is de warmtewinner ideaal met vloerverwarming, want die gedijd bij lage stooktemperaturen.
Nu dacht ik door de warmtewinner ook een hoger comfort te krijgen in de zomer.
Maar als zomers de warmtewinner uit gezet wordt door Toon dan heb ik daar dus geen profijt van.
Klopt dat of is daar wel omheen te spelen met de instellingen, uiteraard zonder dat de CV gaat bijstoken?

Een tweede vraag gaat over de pompschakelaar die de pomp van de vloerverwarming uitschakelt als de aanvoertemperatuur te laag is. Dit om te voorkomen dat er koud water door de vloer wordt gepompt waardoor het rendement en het comfort lager wordt.
Er zit een temperatuurvoeler dicht bij de pomp die de schakelaar het signaal geeft om aan te springen.
Werkt dat goed samen met de warmtewinner of zorgt de pompschakelaar ervoor dat de vloer niet "open" gaat en dus geen warmte van de warmtewinner binnen haald?


Hier heb ik geen ervaring mee en kan je dus niet helpen...
Reputatie 1
Badge +1
Dexter38 wrote:

Ik heb ook nog even een aanvullende vraag. Hoe zit dat met het elektrisch verbruik als er geen warmtevraag is, maar wel een ventilatievraag? Ik neem aan dat het verbruik dan gewoon gelijk is aan mijn huidige MV?


Dat klopt helemaal. Hier de warmtewinner sinds nov 2018 bevalt goed
Ik heb ook nog even een aanvullende vraag. Hoe zit dat met het elektrisch verbruik als er geen warmtevraag is, maar wel een ventilatievraag? Ik neem aan dat het verbruik dan gewoon gelijk is aan mijn huidige MV?
Wat ik me afvraag over de warmtewinner.
Ik heb een huis uit 1973, niet heel geweldig wat isolatie betreft, maar ik heb er aan gedaan wat ik kan doen.
De vloer is geisoleerd met Tonson-folie.
Mijn benedenverdieping heeft vloerverwarming met een PVC vloer.
Omdat de kamertemperatuur zomers hoog genoeg is slaat de kachel niet aan en dus wordt de vloer niet verwarmd.
Dat geeft echter wel een lager comfort.
Wij lopen graag op blote (kouse)voeten, heerlijk als de zon schijnt , maar 's avonds of op koudere zomerdagen is de vloer zo koud dat je er kramp van in je tenen krijgt.
Ter vergelijking, in huizen die tegenwoordig gebouwd worden heb je daar geen last van, want ook zonder verwarming is het beton niet dusdanig koud dat je er kramp van krijgt, bijna warm zelfs.
Nu is de warmtewinner ideaal met vloerverwarming, want die gedijd bij lage stooktemperaturen.
Nu dacht ik door de warmtewinner ook een hoger comfort te krijgen in de zomer.
Maar als zomers de warmtewinner uit gezet wordt door Toon dan heb ik daar dus geen profijt van.
Klopt dat of is daar wel omheen te spelen met de instellingen, uiteraard zonder dat de CV gaat bijstoken?

Een tweede vraag gaat over de pompschakelaar die de pomp van de vloerverwarming uitschakelt als de aanvoertemperatuur te laag is. Dit om te voorkomen dat er koud water door de vloer wordt gepompt waardoor het rendement en het comfort lager wordt.
Er zit een temperatuurvoeler dicht bij de pomp die de schakelaar het signaal geeft om aan te springen.
Werkt dat goed samen met de warmtewinner of zorgt de pompschakelaar ervoor dat de vloer niet "open" gaat en dus geen warmte van de warmtewinner binnen haald?
Reputatie 4
Badge +1
Berny wrote:

Ja, dat is precies wat ik probeer te zeggen. In de maanden waar de warmtewinner kan draaien heb je geen zon, dan kom je op een besparing van +/- €16.
Daarnaast word je verplicht om een onderhoudscontract te nemen voor de CV ketel op een apparaat dat bedoeld is om van het gas af te zijn à €12,95, .



Dat was voor ons de reden om niet aan de ww te beginnen. Wij hebben een huurhuis met natuurlijk een ketel erbij plus onderhouds contract (Feenstra). Ik zie ook niet in waarom je dat persé bij Eneco moet gaan afnemen en wat de meerwaarde daarvan is? het voelt een beetje als zinloze extra kosten
Reputatie 5
Badge
Ik zal ook nog even mijn ervaringen van januari met jullie delen. Vorig jaar is de warmtewinner dus op 9 operationeel. Mijn gasverbruik in januari 2018 was 0,190 m3 per graaddag. In 2019 is dit verder gedaald naar 0,150 m3 per graaddag. Januari 2019 telde bij mij 460 gewogen graaddagen waardoor mijn besparing in januari 0,04 x 460 = 18 m3 was t.o.v. mijn verbruik in 2018. Er vanuit gaande dat de warmtewinner vanaf 9 januari net zoveel stroom heeft verbruikt, heb ik gekeken naar het stroomverbruik van 1 t/m 8 januari. Het extra verbruik t.o.v. de mechanische ventilatie komt in de 8 dagen op 43 kwh. Mijn gasprijs is inmiddels € 0,72 per m3 en mijn stroomprijs is nog steeds ongewijzigd € 0,092. Hiermee kom ik op een resultaat van € 9,00

Als ik het vergelijk met 2017 kom ik op 0,122 (0,272 - 0,150 per graaddag) x 460 = 56 m3 bij een extra stroomverbruik van 166 kwh. Dit geeft een resultaat voor januari 2019 t.o.v. 2017 van iets meer dan € 25.

Mindergas.nl voorspelt vandaag (rekening houdende met het gasverbruik t/m 21 februari dus) voor mijn jaarnota vanaf 8 september een jaarverbruik van 493 m3 (best netjes volgens mij voor een gezin van 4 in een hoekhuis uit 2009 met een oppervlakte van 135 m2). Ik hoop dat ik dit een beetje kan volhouden en dat het qua graaddagen een beetje gemiddeld jaar is, zodat mijn SJV minder dan 500 m3 zou worden. Dat scheelt mij weer in de vaste kosten...
Reputatie 5
Badge
StephanvanderPlas wrote:


RalfR wrote:

... komt mijn besparing in gasverbruik op € 177,38. In totaal is mijn besparing dus € 120,40 geworden. Met de investering van € 1.000 komt de terugverdientijd dus op 8,3 jaar, eventuele prijswijzigingen zoals de stijging van de gasprijs en een andere salderingsregeling hier buiten gelaten.

Deze 8.3 jaar is alleen als je het geld niet op een andere manier investeert (bv door het in een oude sok te stoppen). Reken je dat je 2% rendement op een deposito krijgt, dan is de terugverdientijd tussen de 10 en de 11 jaar en kun je het (groen!) beleggen, dan is dat zelfs ca. 15 jaar. Dit is een iets eerlijkere berekening denk ik.
Verder mooi en duidelijke uitleg!



Tja, dat klopt op zich wel maar op mijn spaarrekening krijg ik slechts 0,03% rente... En daarnaast heb ik nu gerekend met een gasprijs van €0,65. Deze is dit jaar ook al fors hoger door de belastingverhoging. Ik denk dat daardoor de terugverdientijd zelfs korter wordt.
Badge +1
RalfR wrote:

... komt mijn besparing in gasverbruik op € 177,38. In totaal is mijn besparing dus € 120,40 geworden. Met de investering van € 1.000 komt de terugverdientijd dus op 8,3 jaar, eventuele prijswijzigingen zoals de stijging van de gasprijs en een andere salderingsregeling hier buiten gelaten.



Deze 8.3 jaar is alleen als je het geld niet op een andere manier investeert (bv door het in een oude sok te stoppen). Reken je dat je 2% rendement op een deposito krijgt, dan is de terugverdientijd tussen de 10 en de 11 jaar en kun je het (groen!) beleggen, dan is dat zelfs ca. 15 jaar. Dit is een iets eerlijkere berekening denk ik.
Verder mooi en duidelijke uitleg!
Gelukkig komt Inventum met een betere versie van de Spaarpomp dat ook bedoeld is om een boiler op aan te sluiten als update naar All-E, en zo een gas ketel te kunnen vervangen. Hopelijk is de tvt korter door het CV en warmwater bereiden mogelijkheden i.c.m. een boiler.
8 jaar tvt vind ik nog best lang voor iets dat je (bijna) verplicht bent om aan te schaffen.
http://www.grijsnaargroen.nl/gasloos/inventum-ecolution-modul-air

Duco heeft ook een nieuwe warmtepomp All-E MV box (DucoBox Eco) dat zelfs op CO2 aangestuurd kan worden met een maximale COP van 7,4 (A 20 / W 35). http://www.duco.eu/nl-nl-producten/nl-nl-luchtafvoer/nl-nl-ventilatieboxen-en-ventilatiewarmtepompen/nl-nl-ducobox-eco
Beide opties zonder verplicht abonnement...

Reputatie 7
Badge +7
Het verschil is alleen softwarematig. De Warmtewinner werkt alleen met Toon is mij verteld.
De Spaarpomp met bijna elke thermostaat.

De bewering is dat de Toon een maximale besparing moet opleveren.
Op de Toon is een tegen waar je de besparing (mogelijk) op terug kunt zien.

Voor de spaarpomp weet ik niet of er een een verplichtservice abonnement bij zit zoals bij de Warmtewinner.

Ventilatie stand is ook met de Toon te veranderen. Helaas niet met de app of Triggi/Olisto.

Je huis heeft waarschijnlijk al een gelijkstroom MV box. De Warmtewinner heeft ook zo'n ventilatie systeem aan boord.
Bij ons was het een oudere wisselstroom MV box en was er op dat vlak al een besparing.
Reputatie 5
Badge
Volgens mij is de spaarpomp hetzelfde als de warmtewinner. Je veronderstelling met de zonnepanelen klopt. Ik leverde na saldering 800 kwh uur terug. Hier kreeg ik maar 9 ct voor. Je huis lijkt mij inderdaad ideaal. Als de warmtewinner aan staat verbruikt hij iets van 330 watt. Als ie 16 uur per dag aan staat is dit 5,3 kwh per dag. Als je dit een half jaar doet is dit 1000 kwh. Zo veel staat ie dus niet eens aan bij mij. En in rust verbruikt ie op stand 2 iets van 16 watt. Volgens mij redelijk zonnig voor een mv.
Ik vind een terugverdientijd van 8,3 jaar helemaal niet zo verkeerd. Zeker met de stijging van gasprijzen in aantocht, zal dat alleen maar korter worden.

Mag ik jullie als ervaringsdeskundigen een paar vragen stellen.
-Inventum heeft net de Spaarpomp op de markt gebracht. Is dat exact hetzelfde apparaat als de WarmteWinner of een doorontwikkelde versie hiervan?
-Wat je dus eigenlijk zegt is dat je overcapaciteit ervoor zorgt dat je naar een positieve businesscase gaat? Dat is interessant, omdat we deze Spaarpomp in combinatie met zonnepanelen zouden willen installeren. Klopt mijn veronderstelling?
-Wij hebben een huis uit 2013, supergoed geïsoleerd, met mechanische ventilatie en vloerverwarming. Volgens de papieren zouden wij een ideale woning moeten hebben. Klopt dat beeld bij jullie?
-Volgens Inventum gebruikt het apparaat tussen de 1200 en 1500 kWh op jaarbasis. Jouw verbruik is aanzienlijk minder. Klopt dat?
-In de periode dat hij niet bijspringt bij verwarmen, werkt het apparaat als MV. Is het verbruik dan ook hetzelfde als een gemiddelde MV-box?

Dank alvast.
Reputatie 7
Badge +7
Mooi berekend en uitgelegd!
Zonder dat overschot was het wel een mindere besparing geweest maar een mooi resultaat.
Reputatie 5
Badge
De warmtewinner is sinds 9 januari 2018 volledig in gebruik en hangt er nu dus een heel jaar. Eerst even de maand december. In december is mijn verbruik gas voor verwarming per graaddag met ruim 62% gedaald van 0,297 naar 0,112 m3 per graaddag. Bij het aantal graaddagen van december 2018 is dit een besparing van 71 m3 (bij een gasprijs van € 0,65 per m3 is dit € 46,15). Mijn extra stroomverbruik was 141 kwh (bij een stroomprijs van € 0,092 ivm teruglevering kost dit € 12,97). Mijn besparing is december was dus € 33,18.

Nu het hele jaar. Van 9 januari 2017 t/m 8 januari 2018 was mijn verbruik voor verwarming 0,221 m3 per graaddag. In dezelfde periode een jaar later is dit gedaald met 48,4% tot 0,114 m3 per graaddag. Van mei t/m september 2018 heeft de verwarming uit gestaan. Van de andere maanden heb ik het verschil in graaddagen en het verbruik per graaddagen tussen de twee jaren gebruikt om de besparing in m3 per maand te berekenen. Dit komt totaal op 273 m3. Verder heb ik het extra verbruik van de warmtewinner tov het normale verbruik voor mechanische ventilatie zo goed mogelijk getracht in beeld te brengen. Mijn best guess hiervoor is 619 kwh extra verbruik voor de warmtewinner. Nu is het mogelijk om mijn besparing dmv de warmtewinner in beeld te brengen. De extra stroom kost mij slechts € 0,092 per kwh, omdat ik een flinke overschot in mij stroomproductie heb. De totale kosten voor de extra stroom komen dus op € 56,98. Bij de gasprijs van € 0,65 per m5 komt mijn besparing in gasverbruik op € 177,38. In totaal is mijn besparing dus € 120,40 geworden. Met de investering van € 1.000 komt de terugverdientijd dus op 8,3 jaar, eventuele prijswijzigingen zoals de stijging van de gasprijs en een andere salderingsregeling hier buiten gelaten.

In de bijlage nog wat plaatsjes van mindergas.nl.



750Kwh meer verbruik komt inderdaad in de buurt van 80 m3, wat mindergas.nl ook inschat dat lager zal uitvallen. Maar dat je aan het eind van het jaar 200 m3 minder zou hebben gebruikt, dan zal het aan andere factoren kunnen liggen zoals een zachter winter, meer aandacht op het fijn tunen van de installatie, of eventueel aangebrachte isolatie, etc. Er zitten namelijk 116 m3 tussen de 750Kwh (=84 m3) meer stroom verbruik, en 200 m3 verwachte gas besparing. Die 116m3 aan energie (elektrisch of gas) heb je simpelweg niet (of nog niet) verbruikt. Dan kan je ook niet zeggen dat de warmtewinner voor die besparing heeft voorgezorgd, die heeft alleen 84m3 (750kwh) bespaart, toch?
Ben toch benieuwd naar jouw bevindingen van een jaar overzicht.👍🏼
Ik begrijp dat het lastig is te vergelijken omdat gas wordt niet alleen gebruikt voor verwarming en de warmtewinner wel en makkelijker te monitoren.
Reputatie 5
Badge
@Berny helaas kan ik zelf geen cv onderhouden... en de opwek wordt nu in ieder geval nog gesaldeerd, dus dat ik in de winter niks opwek maakt voor nu nog niet uit.

En verder kan ik het onderhoudsabonnement volgens mij nu ook gewoon opzeggen. Alleen moet ik dan zelf het filter kopen en onderhoud bij een derde partij kopen. Dat zal niet heel veel goedkoper zijn. En het abonnement op toon had ik ook al voor de warmtewinner. Ik ben nog niet zo ver dat ik het hobbycircuit snap/aan durf.

Over een goede maand hangt de warmtewinner een jaar, dus dan kan ik een goed vergelijk maken. Tot nu toe zit ik op een besparing van 40% per graaddag op het gasverbruik voor de verwarming (dus exclusief de inschatting van het verbruik voor warm water). Ik verwacht eind van het jaar ongeveer 200 m3 minder gas te hebben verbruikt (€ 140) bij ongeveer 750 kwh (€ 70). Scheelt dus € 70, zonder onderhoud en toon abonnement aangezien ik dat voor de warmtewinner ook al had.

Daarnaast is het comfort in huis omhoog. De temperatuur staat vaker hoger, dus dat had normaal ook nog voor meer verbruik gezorgd. Dit heb ik verder ook buiten beschouwing gelaten.

Tot slot heb ik dit najaar de verwarming met behulp van olisto ook in stapjes van een halve graad laten verwarmen. Het komt erop dat dat ook nog een stuk zuiniger in het gasverbruik is. Mijn jaarrekening is in september gekomen en mindergas.nl schat mijn verbruik nu toch ook nog 80m3 lager in dan bij de afgelopen jaarrekening.

Begin januari dus meer...
Ja, dat is precies wat ik probeer te zeggen. In de maanden waar de warmtewinner kan draaien heb je geen zon, dan kom je op een besparing van +/- €16.
Daarnaast word je verplicht om een onderhoudscontract te nemen voor de CV ketel op een apparaat dat bedoeld is om van het gas af te zijn à €12,95, (ik onderhoud zelf mijn ketel, en alsnog zou ik een CV onderhoudscontract moeten nemen, gekhuis) en ook nog ben je ook verplicht om een Toon abonnement te hebben à €4,50 en dat is samen €17,45. Dan moet je €1,45 erbij te leggen, het kan minder zijn, maar het kan ook meer zijn. Dat je winst maakt met de warmtewinner is het net zo goed als nooit, als je rekening mee houdt dat het apparaat €2950 - €1500 subsidie kost.
Hij zou alleen wat kunnen opleveren als je ook wat aan hebt in de zomermaanden.
Reputatie 5
Badge
Maar 59 m3 kost toch € 41, dus dat heb ik dan toch bespaart. En daar heb ik toch 134 x 0,092 = € 12,33 aan stroom voor betaald. Dus heb ik toch € 29 "winst" gemaakt? En als er geen zonnepanelen zijn had dit € 16 geweest? Of snap ik nu niet wat je probeert te zeggen.

En het klopt dat ik voor onderhoud betaal, echter zit hier ook onderhoud voor mijn cv bij. Dit had ik hiervoor ook al en daar betaalde ik ook voor. En daar bovenop denk ik dat de warmtewinner als die niet aan het verwarmen is, ook een stuk minder verbruikt dan mijn oude mv.

Reageer