Onze Remeha Avanta 28c CW4 slaat steeds op de pendelstand. Hoe kan je dit voorkomen?


3 Reacties

Reputatie 4
Badge +3
Zijn er meer mensen die hier last van hadden in het afgelopen stookseizoen? Hoe is dit probleem toen verholpen?
Dat kan je voorkomen door de installatie waterzijdig te regelen, bedoeld als, flow door de radiatoren gelijk te maken over de hele installatie, pompsnelheid aan te passen, aanvoertemperatuur verlagen, cv vermogen op de grote van de installatie afstemmen, etc
Het kan door te veel radiatoren dicht, of juist de verkeerde vol open of te veel doorlaat, dat doet het water te snel retour gaan naar de ketel zonder af te koelen in de radiatoren. De thermostaat blijft warmte vragen, maar door een van de bovenste reden de ketel heeft al zijn maximale aanvoertemperatuur bereikt, en daardoor maakt hij een noodstop om jouw ketel (en jouw huis) veilig te stellen, bekend als pendel gedrag van de ketels.
Dat zijn zaken om in de stookseizoen te onderzoeken en bij te regelen, met tropische weer kan je het beter naar de "to do later" lijstje schuiven.
Reputatie 4
Badge +3
Super, bedankt voor je info.
We gaan er in het stookseizoen mee aan de slag!