Onbekende knop op vloerverwarming... | Eneco Community

Onbekende knop op vloerverwarming...

  • 17 januari 2017
  • 4 reacties
  • 582 Bekeken

Reputatie 2
Badge
  • Lekker op st(r)oom (level 13)
  • 78 reacties
Weet iemand waar de rode knop, helemaal bovenin de foto, op mijn vloerverwarming voor dient?Bij draaien krijg ik het idee dat ik een doorlaat kan bedienen, maar snap niet helemaal waarom?

En dan natuurlijk: Hoe zou die moeten staan??

4 Reacties

Badge
Dat is een by-pass klep die de stroming in je installatie in stand houd als je vloerverwarming dicht/op temperatuur is.

Deze zou bik een ingeregelde installatie op 0.2 a 0.3 bar moeten staan.
Zonder deze klep kan de pomp zijn opvoerdruk niet kwijt en kan defect gaan.

Zet je vloerverwarming op 40, by-pass moet koud worden.
Zet daarna je vloerverwarming op 20, als het goed is moet dan die by-pass open gaan en warm worden.
Reputatie 2
Badge
Hoi W Maat,

dit lijkt op een door stroombeveiliging, deze dient als alle radiatoren en vloerverwarming geen water afnemen zorgen dat de ketel zijn warmte kwijt kan!
Tijdens normaal bedrijf zal deze veerbelaste afsluiter geheel dicht moeten staan! Zodat er geen verbinding is tussen aanvoer en retour!

Groet Leo C
Reputatie 2
Badge
Goed, twee antwoorden dus. Alvast erg bedankt, maar wij zijn wel nieuwe vragen ... wat is dicht? 0,0 bar?
Reputatie 2
Badge
O ja, er staat een schaalverdeling op; loopt tussen 1(helemaal uitgedraaid) en 5 (helemaal ingedraaid) mH2O

Reageer