Toon kan toch modulerend werken met een Bosch ketel 30 HRC? | Eneco Community
beantwoord

Toon kan toch modulerend werken met een Bosch ketel 30 HRC?



Toon eerste bericht

84 Reacties

Nu zit het zo. De onderzijde van de module is de draad van de Toon in de kamer en de bovenste gaat naar de ketel. Aangesloten volgens het schema van het tweede plaatje. Inclusief de weerstand.
@mAiden. De voorbeeld foto is voor de voeding aansluiting van de ketel (230V). Daar hoort geen thermostaat op.
Reputatie 7
Badge +9
OpenTherm moduul is een module.. Ik ga er vanuit dat de installateur de stekker van de OTM1 los heeft getrokken. In dat geval ga kan je het volgende doen:
1) Ketel uit zetten
2) Toon uit zetten
3) OTM1 aansluiten
4) Schakeldraden Toon op O en T aansluiten
5) Ketel aanzetten
6) Toon aanzetten
7) Toon de OpenTherm aansluiting laten detecteren in systeem menu
Het lastige bij de Bosch is dat het aansluitblok een beetje verstopt zit achter een afdekplaatje en de kap.

Wel twee tips:

1) Doe dit soort dingen niet in het weekend, want anders kun je, als het tegen zit, het hele weekend in de kou zitten.
2) Houd je oude thermostaat altijd bij de hand als fall-back.

Keteladapter heeft er niks mee te maken, deze is gewoon een blokje tussen CV ketel en Toon. De aansturing die Toon aangeeft, om rechtstreeks van jouw CV ketel af. ;)


Succes !!
Bedankt mAiden. maar wat is nu een Open Therm moduul en waar is dat te koop? De ketel is Open Therm en de Toon ook. Maar wat er tussen is geplaatst door de installateur van de Toon kennelijk niet.
Reputatie 7
Badge +9
Hier vind je de installatiehandleiding van jou type CV ketel: https://www.gebruikershandleiding.com/includes/handleiding.asp?id=729408&c=-35,4211976229373&t=28-6-2017%2009:19:01

OpenTherm is inderdaad wel mogelijk, alleen dien je dan wel een Open Therm-moduul te hebben bij de ketel.. De draden dienen zo aangesloten te worden als onderstaande afbeelding:

Dank voorde reacties tot zover. De cv-ketel is een Bosch 30HRC van 2010, die overigens voordat de Toon werd geïnstalleerd prima communiceerde met een Honywell Chronotherm op basis van OpenTherm. Dat is het probleem niet. De installateur van de Toon beweerde echter dat de Toon alleen maar kan werken volgens het aan/uit principe. Misschien heeft het wat te maken met de ketelmodule die geplaatst is?
Reputatie 6
Badge +3
Toon spreekt vloeiend OpenTherm, dus daar kan 't niet aan liggen.
Het is zeker te herstellen, als wij de
door @Brandje gevraagde gegevens mogen weten.
Begin eerst eens je merk en type nr van je CV op te geven.
Dat maakt hulp geven wel makkelijker.

Reageer