Opentherm Valliant VHR 18 - 22 C | Eneco Community

Opentherm Valliant VHR 18 - 22 C


Hallo Vandaag toon gekregen.
Aangesloten op de ketel en opentherm ingeschakeld.
Echter zonder suc6.

Heb al een beetje rond gekeken op het internet maar kom er niet uit.

Kan iemand mij vertellen of mijn ketel met toon overweg kan en hoe ik het moet aansluiten.
Heb hem op A en B aan gesloten maar toon blijft steeds op aan/uit staan.

Reageren op dit topic is niet mogelijk. Heb je een vraag? Maak dan een nieuw topic aan.

60 Reacties

Als het goed is dient er een aanvullende module door je gekocht te worden.
Zoek maar eens hier op het forum met Vaillant als zoekgegeven.
Pas dan kan je OpenTherm aansluiten en gebruiken.
Overigens je heb je wellicht geen resultaat gevonden omdat je op de verkeerde naam zoekt?
Je dient op Vaillant te zoeken, toch.....
Badge +5
Hallo Marcel, zoals @Brandje al aangaf heb je net als ik voor mijn Vaillant EcoTec Plus een OpenTherm module nodig die je apart moet aanschaffen. Hoe je die moet aansluiten kan ik je niet vertellen helaas.

Standaard werkt hij wel met alle parameters in combinatie met de Vaillant thermostaat maar kan niet zonder extra OpenTherm module om met Toon te communiceren.
Succes!;)
Hoi Theo,

Ik dacht al waar blijf ie!
Dan kon je mijn verhaal bevestigen.

Vreemd dat Marcel niets op het internet kon vinden, hè?
Dat zal toch niet alleen aan z'n spelling gelegen hebben?
Klopt verkeerd getypt..

Ben er al wel achter dat de aansluiting A/B niet is aangesloten op de print.
Heb even de kabel gevolgd en kwam ik bij een stekker uit die niet was aangesloten.
Schema opgezocht en aansluiting x4 kan ik niet vinden op mijn print in de cv.
Ik zal dan ook niet weten hoe ik het moet aansluiten met die 33 module.
dan zal het wel niet kunnen terwijl ik lees op het internet dat het wel moet kunnen volgens de instellingen. en ja vaillant foutje 🙂
Badge +5
Ja Ton, een tikfout is zo gemaakt.
Wel raar dat als ik het menu door loop wel de instellingen heb om het aan en uit te zetten -1 en 00
-1 is uit 00 is aan volgens de handleiding.

Ik laat her hier bij heb de temperatuur van het water weer op 60 staan en zo moduleert hij ook.
Wel jammer van de optie die ik niet kan gebruiken
Badge +5
Zo'n OpenTherm module is zo geplaatst en levert een betere efficiency en gevoel voor je portemonaie.;)
Marcel Meijer wrote:

Wel raar dat als ik het menu door loop wel de instellingen heb om het aan en uit te zetten -1 en 00
-1 is uit 00 is aan volgens de handleiding.

Ik laat her hier bij heb de temperatuur van het water weer op 60 staan en zo moduleert hij ook.
Wel jammer van de optie die ik niet kan gebruiken



Oké dat is uiteraard jouw keuze!
Maar ik weet je gasverbruik niet op jaar basis, maar met een OpenTherm CV kan men altijd redelijk gas besparen. Je hebt nu een Toon en wellicht verander je nog van gedachten, omdat nu met Toon het veel beter inzichtelijk wordt.
In m'n voetnoot vind je het verbruik van onze tussenwoning, goed geïsoleerd en vrijwel elke volle dag de CV in bedrijf.
Reputatie 7
Badge +7
beste @ Marcel Meijer

hrSOLIDE serie tot 2006:
type aan/uit weerstand opentherm converter
VHR 18-22C 3 en 4 220R/5W 4 en 5 ------- nee

hrSOLIDE serie vanaf 2006:
VHR 18-22/3 C 3 en 4 SC 4 en 8 OT en massa nee

zie bron lijst

http://wifithermostaten.nl/index.php/home/aansluittabellen/28

Diagnosenummer ”d 20”:OpenTherm ingang AB 1 = uitgeschakeld 0 = ingeschakeld

mss kun je hier wat mee

http://www.klusidee.nl/Forum/about88108.html ( gaat wel over een ander probleem en ketel )
maar wel over de vr 33 module

let op alles in de ketel eerst goed plaatsen en goed aansluiten
en daarna pas de Opentherm thermostaat
anders kan deze wel eens defect raken

mvg,
jan
Vandaag maar eens de print er uit gehaald.
Zie ik waar de stekker moet komen op de print alleen soldeerpunten zitten.
Ben bang dat mijn ketel het toch niet ondersteund.
Ik zal eens verder gaan zoeken op het internet.
Mocht iemand wat weten hoor ik het graag.

Bedankt Jan voor je link..
Nog even een vraagje.
Ik heb op marktplaats effe gesnuffeld en kwam ik daar een print tegen voor het type toestel wat ik heb maar dan wel met die aansluiting waar ik de stekker op kan aansluiten die los in mijn ketel licht.
Nu vraag ik mij het volgende af.
Kan ik de print vervangen of werkt het dan niet meer met de rest van de onderdelen.
Type ketel is wel het zelfde.

Marcel
Reputatie 7
Badge +7
geen dank Marcel,
wat is de leeftijd van je ketel?

wat je 2de vraag betreft als het niet te duur is die print zou ik het proberen

wel vreemd als jou type no precies hetzelfde is als die van mp
waarom dat die aansluiting er bij jou niet op zit

van een bepaald jaar is er wel een soort terug roep actie geweest
zag ik ergens op internet ( had te maken met de print voor opentherm van de ketel)
die stoorde nog al en werd toen vervangen .
mss dat in jou ketel dus een print in gezet is die niet voor opentherm geschikt is
of hebben ze er gewoon de stekker er afgehaald.
omdat in je menu wel de keuze voor opentherm zit !

als er geen onderdelen van de print verdwenen zijn (alleen de stekker) dan zou je het met je eigen print kunnen proberen.
mits je de juiste draadjes weet aan te sluiten
zonder stekker in,t stopcontact
en geen Toon aangesloten.

jij hebt het over de vhr 18-22c
dit gaat over de-3 c

Product hrSOLIDE CV-Ketels Fabrikant Vaillant
Type VHR 18-22-3 C
VHR 24-28-3 C Datum 18 augustus 2006
Vaillant maakt bekend dat bepaalde ketels uit de hrSOLIDE serie storingen kunnen veroorzaken op, onder andere, TV-signalen. Het gaat hierbij om de types VHR 18-22-3 C en VHR 24-28-3 C en dan alleen in combinatie met een OpenTherm kamerthermostaat.

De storingen worden veroorzaakt door een productiefout welke sinds mei 2006 hersteld is. De ketels die het probleem vertonen zijn geproduceerd in de periode februari 2006 t/m april 2006. Vaillant wijst er op dat de storing geen gevaarlijke situaties kan opleveren.

De ketels die het defect vertonen worden door Vaillant getraceerd en een monteur van het bedrijf zal de electronica, die het probleem veroorzaakt, kostenloos vervangen.

Heeft u één van de betreffende ketels, dan neemt Vaillant contact met u op. Is er een reden dat Vaillant geen contact met u op kan nemen, heeft u een storing geconstateerd of weet u niet zeker of deze waarschuwing uw ketel betreft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Consumentenservice, telefonisch op 020 - 565 92 30 of per e-mail via consumentenservice@vaillant.de.

Bron Vaillant, 18 augustus 2006


succes,
mocht je het voor elkaar krijgen duimpje ?
maar let op wat je doet
alles op eigen risisco

jan
Jan Bedankt voor de info.

Ik heb even een foto gemaakt van het type.
Nu schiet mij wel te binnen dat ik een keer een storing heb gehad en ze de print hebben vervangen.
Misschien dat de vorige print wel die aansluiting heeft gehad aangezien die stekker er nu los in licht.
Hoi Marcel,

Leuk dat je nu toch enthousiast op zoek bent mbt de extra module dat in tegenstelling tot je eerdere reactie.
Ik hoop dat het e.e.a. lukt.

Had ik ook niet ergens gelezen over "het door solderen van lipjes"
Reputatie 7
Badge +7
Marcel Meijer wrote:

Jan Bedankt voor de info.

Ik heb even een foto gemaakt van het type.
Nu schiet mij wel te binnen dat ik een keer een storing heb gehad en ze de print hebben vervangen.
Misschien dat de vorige print wel die aansluiting heeft gehad aangezien die stekker er nu los in licht.



Marcel

jou Type zou dan niet het type zijn wat de problemen met de print had betreffende opentherm.

wat is de leeftijd van de ketel ?

het zou best kunnen dat ze er een oudere print ingezet hebben !
waar dus geen opentherm aansluiting op zit.

dan zou je de print van mp mits deze goed is en niet te duur kunnen proberen.

maar als de soldeerpunten voor je connector er wel op zitten
kun je het proberen toch.

of als de installateur nog bestaat , die deze print vervangen heeft
eens aan z,n jasje trekken!🆒

je had waarschijnlijk een ketel met opentherm
of de mogelijkheid voor opentherm
en door het toen verwisselen van de print niet meer.
Even weer de print er uit gehaald om wat foto's te maken.
Je ziet dat bij x4 daar normaal de stekker zit die nu los in de ketel zit.
Nu wil ik het er wel op solderen maar voordat ik er aan begin graag jullie mening.
Misschien dat jullie er iets meer van weten dan ik.
Wat zullen jullie doen en zal het werken?
Kan je ook niet even een fotootje maken van die losse stekker(blok) wat op die X4 plek zou moeten komen?
Jan zal tegen het eind van de avond wel reageren.
Hier de gevraagde foto's
Volgens mij zie ik op de laatste foto ook de bewuste lippen zitten, die ik eerder bedoelde.

Marcel bedankt zo ver.

Nu even de reactie verder van Jan af wachten, die heeft even meer electro-technische kennis dan ik!
We wachten het even af.
Ik zelf denk dat het niet kan anders zat die stekker aansluiting er wel.
En dat het op de vorige print wel zat die toen kapot was door vermoedelijk blikseminslag in de buurt een een 5 a 6 jaren geleden.
Reputatie 7
Badge +7
hoi Marcel ,
en
Ton, alvast bedankt voor de voorbereidende vragen :)

Marcel
vraag 1 wat zit er op de onderkant van de print op foto 1 van je eerste 3 bijlagen.
naast de zwarte connector heb ik ff zwart kringetje gezet
ben benieuwd of deze ergens op aan gesloten zijn
lopen daar printbanen van de ene zijde naar de andere zijde van het kringetje
foto van de onderkant print zou mss wat verduidelijking kunnen geven

mss kun je van die print onderzijde op mp ook een foto bemachtigen ?
kun je wellicht vragen aan de verkoper.
Jan,

Ik zal hem er morgen even weer uithalen.
Vrouwlief staat nu onder de douche en is denk ik niet blij met koud water.
Dan maak ik even een foto van de achterkant.
Nu ik in het bezit ben van toon wil ik natuurlijk ook van de mogelijkheden gebruik maken :-)
Het bedrijf die toen het vervangen heeft bestaat niet meer.
En anders maar op MP kijken vanaf 75 euro staan ze er op mocht het niet kunnen met wat ik nu heb.
Zal ik dan ook die vr33 module nodig hebben trouwens?

Bedankt tot zo ver en een fijne avond nog
Reputatie 7
Badge +7
zo te zien kom het hier uit , zie kring
en daar zit niets op aangesloten aan de foto zijde dan
ik zou zeggen dat moet op de verticale print aangesloten worden ??

haha nie uitschakelen die ketel
ik zal straks nog eens kijken of je die print nodig hebt vr33 of zo iets ik dacht van niet

fijne avond
even gauw er uit gehaald net.
Banen lopen nergens heen