Instellingen CV-aansturing Toon | Eneco Community
vraag

Instellingen CV-aansturing Toon

  • 15 januari 2017
  • 4 reacties
  • 300 Bekeken

Ik zie op het forum een paar screenshots waarbij je de instelingen kan veranderen van je cv aansturing, het enige wat ik zie wat ik kan veranderen is correctie temperatuurmeting.
Hoe kan ik dit ook op mijn Toon krijgen?

Reageren op dit topic is niet mogelijk. Heb je een vraag? Maak dan een nieuw topic aan.

4 Reacties

Reputatie 4
Badge +4
Welk merk/type cv-ketel heb je? Deze staat nu aangesloten op "aan/uit".

De extra instellingen zijn alleen zichtbaar wanneer de ketel wordt aangestuurd via opentherm.

ppj
Ik heb een Nefit smartline ketel uit 2010 en opentherm staat op aan
Reputatie 4
Badge +4
Uit de foto blijkt wat anders: aan/uit staat "vet gedrukt". Dat is de indicatie.
Bij de meeste Nefit ketels moet je een extra opentherm-adapter installeren.

ppj
Hallo PPJ, ik heb een opentherm besteld en vandaag ertussen gezet, nu kan ik het display wijzigen, bedankt voor de info.