Enkele maanden geleden was er een discussie op het Eneco forum of en hoe het mogelijk is om 2 groepen zonnepanelen (lees 2 omvormers) op de Toon weer te geven.

Mijn oude situatie: 1 groep met eigen omvormer, (9 x 300Wp paneel op zuid) welke door de pro1-s worden geregistreerd en dit doorgeeft aan de Toon.

Nieuwe situatie: extra groep met eigen omvormer (21 x 175wp panelen, op west) die ik die via dezelfde pro1-s wil laten registreren. Via webportalen kan ik de afzonderlijke situaties volgen van een groep panelen.

Ik heb bij Inepro metering een aansluitschema gevraagd en volgens de specs kan de pro1s 45A aan, meer dan voldoende voor deze twee groepen zonnepanelen. Vervolgens heeft mijn vader erkend installateur het aangesloten en het werkt prima. De gecombineerde opbrengst, teruglevering wordt nu weergegeven op Toon alsof het 1groep panelen is.

Elke groep heeft een nu eigen automaat (16A en 20A), deze zitten gecombineerd op een eigen aardlek automaat en daarachter zit de pro1s aangesloten. Daarachter zit nog de overall groepenautomaat. Als je dit laat doen wel even heel goed kijken hoe de pro1s was aangesloten. Ik heb een foto gemaakt hoe ik het nu heb aangesloten. Het inepro metering aansluitschema en specs van de pro1-s vind je op hier.

89 Reacties

Reputatie 4
Badge +2
Ja het staat er inderdaad op.

Reputatie 4
Badge +2
Dank je.
Ja in timmeren ben ik beter dan met stroom.😉

De kabels zijn wel netjes weggewerkt.

Reputatie 4
Badge +2
Dat begrijp ik.
Alleen als je dat voor het eerst ziet terwijl je op vakantie zit schrik je wel even.😉
Reputatie 4
Badge +2
Ik ben verder dik tevreden met de toon.
Al zou ik wel erg graag willen dat de zonopbrengst op meerdere groepen gemeten zou kunnen worden.
Dan zou ik namelijk de stroomverbruikers die er nu nodig zijn om de panelen te monitoren kunnen verwijderen.
Reputatie 4
Badge +2
Ik laat het door een elektricien doen want ik heb er best schrik van.

De kabel werd erg heet bij het aansluitpunt.
Reputatie 4
Badge +2
Ga ik zeker laten doen.
Ik ben in ieder geval wel blij dat het kan.
Want ik zou graag mijn opgewekte en verbruikte stroom kunnen blijven zien.
Sinds vorige maand heb ik namelijk een warmtepomp.
Die is 800 watt wat ik mooi via de slimme stekker kan meten.
Reputatie 4
Badge +2
Heb ik wel een  1 PROS-1?
Hoe kan ik dat weten?
Eneco heeft het destijds aangesloten.

Nog even voor de aardigheid.
Ik heb op mijn vlonder een pergola gemaakt met 6 panelen.
De panelen heb ik klem tegen elkaar gelegd en de naden dicht gekit.
De panelen dienen dus als dak.
Nu kan ik lekker uit de zon zitten.
De vrouw kan de was toch buiten drogen als ze het weer niet vertrouwd.
En het levert geld op.
Reputatie 4
Badge +2
Oke dan begrijp ik het nu helemaal.
Hartelijk bedankt voor uw engelen geduld.👍
Reputatie 4
Badge +2
De pergola was niet zoveel werk.
Ik heb standaard maten douglas hout gebruikt.
De balken zijn 140 x 65 dik.
De palen 120 x 120 mm.
De schoren ik dacht 65 x 40 mm
Zwaarder wilde ik niet op mijn vlondeer hebben.
Alles aan elkaar geschroeft met 6 x 120 mm rvs schroeven.
De truc zit in het vastleggen van de panelen.
Dat is lastig uit te leggen.
Ik heb ze binnenvandaan vastgelegd met 6 x 50 mm houtdraad bouten.
Omdat de panelen maar 35 mm dik zijn heb ik sleufgaten gemaakt.
Zo kon ik de bouten er in kantelen.
Als afstandbus heb ik een moer van 10 mm dik gebruikt.
Zo konden de kabels mooi over de balken uit zicht worden weggewerkt.
Wel moest ik er tijdens het vast draaien houten klosjes tijdelijk onder leggen omdat anders de koppen van de houtdraadbouten de panelen zouden beschadigen.
Hoe verder hij vast ging hoe dunner klosje.




Misschien is het zo wat duidelijker.
De panelen plaatsen was wel een monniken werk.
Een dopsleutel paste niet.
Met een steeksleutel kon ik 1/6 slag per keer maken.
Ondertussen heb ik een ringsleutel die kan ratelen.
Dat gaat tig keer sneller.

Ik heb verder wel met stroom geknutseld.
Heb jaren lang met een 5000 watt electro motor op een modelvliegtuig gevlogen.
Daar soldeerde ik alles.
Dat is veel makkelijker.
Reputatie 4
Badge +2
Ik heb vanmorgen met meerdere elektriciens conract gehad.
Ze deden allemaal moeilijk over de harde kern.
Ik ben toch zelf aan de slag gegaan.
Vanuit mijn modelvlieg tijdperk waar we stromen hadden van boven de 100 A had ik nog een goede 200 watt weller soldeerbout. (deze geeft erg veel warmte af)
Ik heb de 2 x 2.5 mm2 en een 6 mm2 netjes aan elkaar gesoldeerd.
Daar 3 lagen krimpkous over gedaan.
Ik heb hulsjes en een tang gekocht zodat het netjes in de pro en automaat kan.
Het geheel blijft tot nu toe koud.
Nu goed in de gaten houden als na een buitje regen de zon fel gaat schijnen.
Ik heb de infearood thermometer binnen en kan dus lekker meten.

In solderen heb ik meer vertrouwen als in klemverbindingen.
Reputatie 4
Badge +2
Ja hij heeft rondom goed gevloeid.
Hij is nu 29 graden.
Terwijl de router al 40 graden is.
Nu afwachten op een droge lucht met felle zon.
Mede door jullie heb ik er nu een goed gevoel bij.

Gisteren was ik door eneco bang gemaakt.
Ze deden net of de frequentie verschillend kon zijn waardoor het warm werd.
Ik dacht als het zo is, is het na de automaat toch ook en komen ze samen in de aardlek.
Het probleem zou dan zich bij de aardlek voor moeten doen.
Reputatie 4
Badge +2
Volgens mij is het probleem opgelost.
Hij is niet boven de 33 graden geweest bij 3200 watt opbrengst.
Nu kan hij nog 1000 watt extra opwekken daar verwacht ik eerlijk gezegd ook geen problemen meer mee.
Reputatie 6
Leuk Topic om te lezen jongens!
Goed om te zien dat jullie er met zijn 3e uitgekomen zijn. (En een mooi Pergola trouwens, ligt er netjes bij)

Vinny
Reputatie 4
Badge +2
Dank jullie wel.
Wat mij overigens wel opvalt is dat de pergola veel meer opwekt dan ik verwachtte tot nu toe.
Op mijn huisdak ligt 3000 wp richting het zuidwesten.
Op de pergola ligt 1640 wp ook richting het zuidwesten (maar 3 graden helling)
De pergola wekt tot nu toe veel meer als 1/3 van het totaal op.
Zal dat s winters minder worden als de zon laag staat?
Ik bedoel eigenlijk omdat ze bijna vlak liggen.
Juist nu ze zo vlak liggen begint de pergola s morgens veel vroeger dan op mijn huisdak
Reputatie 4
Badge +2
Het set op het huis is van 2013 en liggen 35 graden schuin idd.
Voorlopig ben ik blij met wat ze opwekken.
Nu ga ik me in de infrarood verwarming verdiepen.
Zodat ik s winters als de warmtepomp het niet aan kan toch nog warm kan zitten zonder gas te gebruiken.
Reputatie 4
Badge +2
Nog een laatste update.
Net wekte ik 4100 watt op en werd hij 38 graden.
Dit terwijl de groepenkast eerst dicht was en ik hem snel opengemaakt had om te kunnen meten.

Ik twijfel er alleen nog aan om de automaat van 25 A te vervangen door eentje van 20 A.
Ik zit net op het kantelpunt.
20 A vliegt er wel weer eerder uit als er kortsluiting in een omvormer zou ontstaan.
Wat zouden jullie doen?
Er staat 4650 wp in totaal op nu.
Ik praktijk heeft mijn 3000 wp systeem wel eens 3200 watt opgebracht.
Als de extra set ook meer als de max wp op brengt knalt een 20 A automaat er wel uit.
Reputatie 4
Badge +2
Ik heb nog niet hoger gemet dan 4200 watt.
De 4650 is de opgegeven watt piek van dr twee sets samen.
Maar zoals vermeld ligt er op mijn huisdak 3000 wp daar heb ik het wel eens 3200 watt gezien.
Dat is dus hoger dan de opgegeven 3000 wp.
Ik laat het voorlopig zo.
De verbindingen zijn nu in ieder geval goed.
Reputatie 4
Badge +2
De omvormer van mijn dak is een mastervolt es3.6tl.
Deze mag 3780 watt lees ik net.
Er zou dus zelfs nog 2 panelen van 250 wp bij mogen al heb ik daar geen plaats voor.😉
Reputatie 4
Badge +2
Alle zonnepanelen werken perfect tot nu toe op de ene groep.
De 6 panelen op de pergola hebben al 900 kWh opgewekt.
In de meterkast is het gelukkig niet meer warm geworden.
Ook is het lekker om in de schaduw onder de panelen te zitten.
Een goede investering geweest.


Heel misschien komen er nog 2 panelen aan de zijkant van mijn huis bij.
Deze wil ik dan boven de warmtepompen als dakje plaatsen.
Zo blijven die een stuk droger en worden minder vuil.
Maar dat is de toekomst.

Ik ben de komende maanden benieuwd hoe lang de warmtepomp ons huis warm kan houden.
Reputatie 4
Badge +2
Hij piekt in het stroomverbruik als de zon ineens achter de wolken tevoorschijn komt.

Dit is snachts zonder zon.
Trouwens zo zag het er ook uit als de zon heel de dag scheen.




Zo ziet het er uit als het wisselend bewolkt is.




Per dag zag ik ik dus geen verschil.
Dus de totaal metingen zijn wel gewoon goed.

Reputatie 5
Badge
Dit komt door de onnauwkeurigheid die er is tussen de opwek en de verbruik.
Je slimme meter geeft (afhankelijk van de de type) over zijn P1 verbindingen om de paar seconden je verbuik door aan de Toon (wat haal je van het net en wat stuur je terug).

De kWh meter voor ZonopToon meet de werkelijke opbrengst van je zonnepanelen. Dit is echter niet realtime. Het is namelijk een afgeleide van de gemeten pulses per kWh, terwijl de slimme meter wattages doorgeeft.

Hierdoor kan het zijn dat door kortstondig pieken (en dalen) in de opbrengst de Toon 'in de war' komt. Als even de zon vol op de panelen schijnen (de wolken gaan voor de zon weg) is dit pas een paar seconden later zichtbaar in de kWh meter van ZonopToon. Echter de slimme meter ziet dit gelijk en heeft dit al doorgegeven aan de Toon. Als dan de wolk er weer voorkomt gebeurd hetzelfde, maar dan andersom. Dan denkt de Toon, "hey ik zie een piek in opbrengst, maar ik zie geen stroom naar het net vloeien. Dan moet dit wel in het huis verbruikt zijn." Dat levert dus de piek op in (eigen) verbruik die je ziet. Met name zichtbaar bij half bewolkt weer.

Hoe meer pulses per kWh de zonoptoon kwh-meter levert (de standaard pro1s doet 10.000/kwh en dat wel het hoogste wat eigenlijk te vinden is in de markt) hoe nauwkeurig dit is en hoe minder hoog de pieken zijn. Echter is de berekende wattage nog steeds een afgeleide en dus minder nauwkeurig dan de slimme meter.

De enige manier om dit 100% correct te krijgen is dat de zonoptoon geen kWh pulses gaat meten maar echte wattages, net als de slimme meter. En dat dit dan exact op dezelfde tijd de gegevens stuurt naar de Toon. Maar dat is met de huidige apparatuur voor zonoptoon niet mogelijk.
Reputatie 4
Badge +2
Hoe bedoelt u straks?
Zijn ze er mee bezig dan?
Reputatie 4
Badge +2
Oke ik snap het.
Als het zo ver is dat het mogelijk is lees ik het wel op het forum.
Ik kijk er nu ook niet iedere dag op.
De toon heeft mij veel inzichten gegeven.
Van de winter kan ik weer zien wat de warmtepomp doet.( ik zit een slimme stekker bij de warmtepomp)
Reputatie 4
Badge +2
Ja die heb ik.
Hie bedoelt u koppeling?
Ja die heb ik.
Hie bedoelt u koppeling?


Op Toon is dan die Elga warmtepomp zichtbaar en het verbruik ook.
Dat bedoel ik met een koppeling.

Reageer